恒溫恒濕空調負荷計算 空氣工況處理過程如下 : 一、已知條件 1、工程地點:上海寶山區 2、夏季室外工況:設計溫度 35℃ ,設計相對濕度 75% 。。 3、冬季室外工況:設計溫度 -0 ℃ ,相對濕度 25% 4、工程概況:噴漆涂裝車間 5、溫濕度控制要求: 夏季供風:送風工況: 27±2℃ ,相對濕度 65%± 5% 。。 冬季供風:送風工況: 23±2℃ ,相對濕度 55%± 5% 。 6、機組形式要求:潔凈式全新風恒溫恒濕組合風柜。 二、全新風機組工況處理過程分析 1、夏季工況空氣處理過程圖見下(詳細焓濕圖附后 ——夏季工況圖) 室外點 P參數: t=35 ℃,¢= 75% ,h=104.6KJ/kg ,d=27.0g/kg 送風點 O 參數: t=27 ℃,¢ =65% ,h=64kJ/kg ,d=14.6g/kg 冷水盤管后工況點 Q 參數: t=19.87 ℃,d=14.6g

恒溫恒濕空調-要點

格式:pdf

大?。?span class="single-tag-height">17KB

頁數: 11頁

1 / 11 2. 3.1恒溫恒濕控制系統 一、恒溫恒濕空調特點及結構 精密空調又稱恒溫恒濕空調機,具有制冷、除濕、加熱、加濕等功能,可 以提供一種人工氣候,使室內溫度、相對濕度恒定在一定范圍內。一般的精密 空調可使環境溫度保持在 20~25℃,最大偏差為 ±1℃;相對濕度為 50%~ 60%,最大偏差為 10%,是一種比較完善的空調設備,其溫濕度的控制范圍根 據現場的使用要求確定。 制冷回路包括壓縮機和一個用來使流向蒸發器的制冷劑保持一定過熱度的 外置平衡式熱力膨脹閥,室外的冷凝器采用風冷。出廠時在每個制冷回路中充 裝了干氮氣。業主要負責把機組和室外冷凝器連接起來并充裝制冷劑。 氣流選擇: 是指空調工作時進行空氣循環的方式,一般有獨立上送風、獨立下送風、 上下同時送風三種送風方式。上送風采用管道從機房的天花板從上至下送風, 適合快速降低機房溫度和加濕;下送風是從機房的地板處和墻角處從下