按經濟輸送容量選擇導線:導線截面按經濟電流密度選擇, 按線路的最終輸送容量校驗,并滿足“ N-1”準則要求。 26.122 95.03515.1732.1 8120 3 mm COSJU P S e 式中:S—導線截面( mm2); P —送電容量( kW); U e—線路額定電壓( kV); J —經濟電流密度( A/mm2) 按 2020年最大負荷計算,經濟電流密度按最大負荷利用小時數 4000 時對應的值為 1.15,計算出導線截面為 122.6mm2。考慮到農場以后 的負荷發展和“ N+1”準則要求,導線型號選為計算截面相鄰上一檔 導線,即選用截面為 150mm2,導線選為 LGJ-150