在煤礦井筒中安裝固定動力電纜,通常是采用螺栓緊固方式,將動力電纜固定在托架梁上。在電纜的每個安裝位置上,均需要采用2條螺栓和1塊U形鋼夾板進行緊固,并且在夾板與電纜的接觸面上設置軟性材料(如塑料)襯墊以便夾持電纜。采用這種方法安裝固定電纜雖然很可靠,但卻給安裝施工和生產維護造成諸多不利。電纜敷設施工非常困難,每個支架的緊固至少需要2個人相互配合并使用專用工具,耗時15~20min方可完成,每根電纜的敷設需要

鐵塔組立工程過程控制卡

格式:pdf

大小:41KB

頁數: 2頁

鐵塔組立工程過程控制卡 工程名稱: 桿塔樁號: 項 目 質量標準 檢 查 情 況 部件數量與規格 符合圖紙 , 齊全 主材彎曲 節點間 1/750 鐵塔結構傾斜 視點高( m) 正 面 (mm) 側 面 (mm) 傾 斜 值 (mm) 傾 斜 率 (‰) 轉角塔傾斜 符合設計 架線前 直線塔傾斜 一般± 2‰ 80m 以 上高塔 0.7 ‰ 螺栓緊固情況 未緊固者不超 3% 螺栓露出螺母長度 按規范 6.1.3 條 螺栓的防盜裝置 符合設計要求 螺栓的防松裝置 符合設計要求 螺栓的穿向 符合設計和規范要求 施工責任卡 Ⅰ腿負責人 Ⅱ腿負責人 Ⅲ腿負責人 Ⅳ腿負責人 地面負責人 塔上負責人 業主代表(監理) : 施工負責人: 檢查人: 架線工程質量控制卡 工程名稱: 500kV增莞Ⅱ回送電線路工程(第 2 標段) 耐張段: 序號 性質 項 目 質量標準 檢查情況 1 關鍵 導地線損